valek
подскажите пожалуйста , как правильно расчитать общее потребление объекта (по какой формуле), если известно: U(напрежение 0,4 кВ),(нагрузка) =фаза А -60 Ампер, фаза В=120 ампер, фаза С=80 ампер.
Topmo3
Как я понял ... счетчик нельзя подключить или Вы не верите его показаниям?
Конешно не уверен (не теоретик icon_sad.gif ), но ... наверно можно сложить мощности по каждой фазе и умножить на время. Пусть поправят ... если чо. icon_smile.gif
belok5
вообще, выше сказано верно для поставленного вопроса.
однако есть вопрос для ТС - а вы уверены, что такое потребление на объекте постоянно в течении суток? если нет, то надо делать замеры каждый час, и только потом вычислять среднее значение потребления в сутки. и то, в выходные возможны меньшие мощности.

и от себя лично - перекос у вас чего-то очень большой
uvk2
Вообще вопрос был
Цитата
как правильно расчитать общее потребление объекта
Видимо в киловатт/часах? Коэффициент мощности не помешал бы ещё.
belok5
дык, уже во втором сообщении сказано, что надо сложить токи трех фаз, умножить на 0.4 и на 24 и получить искомое.
про коэффициент смысла говорить пока нет, человек явно только активную часть считает
Topmo3
Да ничо он не считает ... раз тут не появляется. icon_smile.gif
valek
появляюсь , и смотрю ответы...
попробую прояснить ситуацию и поподробней обюяснить.
ОТ ТП питаются 5 техзданий, счетчики стоят только общие на потребление, техздания потребляют не всегда одну и туже мощьность....
одно техническое здание может потреблять в течении часа 100кВатт, а потом простаивать потребляя 5кВатт (ПРИМЕР).
Требуется узнать потребление техздания в пик нагрузки (максимальное его потребление), "и в момент простоя", зная при этом Фаза А-60А, В-120А,С-80А.
belok5
мы вам про фому, а вы все про ерему. за вас пиковые нагрузки никто не найдет, таких формул нет.
единственное. что в своей практике, причем скорее учебной, нежели рабочей, встречал, так это эмпирические данные по ряду типовых производств, и там примерные данные есть. не помню, как учебник назывался, попробую поискать.
и еще - вы хотите, зная общие данные, рассчитать данные каждого объекта, не зная ни его пиков, ни его спадов, ни вообще среднего потребления??
надо вам все-таки один-два денька убить и все замеры произвести самостоятельно
netraktorist
Цитата(valek @ 13.11.2012, 11:15) *
появляюсь , и смотрю ответы...
попробую прояснить ситуацию и поподробней обюяснить.
Требуется узнать потребление техздания в пик нагрузки (максимальное его потребление), "и в момент простоя", зная при этом Фаза А-60А, В-120А,С-80А.


прошу прощения,а "в момент простоя" токи по фазам не изменятся,так и будут 60-120-80? не будет такого,нагрузка меняется постоянно,и ток соответственно.
Работник
Цитата
Фаза А-60А, В-120А,С-80А.

В этот момент потребление 57,2 кВА. Не понял из ваших слов, это пиковая нагрузка или нет.
Присоединюсь к ранее сказанному, нужно выравнивать нагрузку по фазам.
Topmo3
Попробуем выяснить, по порядку, что Вы хотите ...
Вопрос 1. Ваша специальность? Если Вы не специалист ... дальше лучше не читайте.
Цитата(valek @ 13.11.2012, 11:15) *
... ОТ ТП питаются 5 техзданий, счетчики стоят только общие ...

Вопрос 2. Счетчики ... Значит на вводе каждого здания стоит свой счетчик (всего 5 групп учета) ... так?
Цитата(valek @ 13.11.2012, 11:15) *
Требуется узнать потребление техздания в пик нагрузки (максимальное его потребление), "и в момент простоя" ...

Тоесть, будет нарисован график ... по оси Х время (от 8-00 до 17-00 пример ), а по оси Y - потребляемый ток (по фазам).
Вопрос 3. Вы извините, головой, что делаете?
Цитата(valek @ 13.11.2012, 11:15) *
... зная при этом Фаза А-60А, В-120А,С-80А.

Вопрос 4. Простите за не скромный вопрос, эти цифры откуда, как и когда взяты? И что Вы считаете можно с ними сделать?


valek
По должности , начальник электромеханического отделения в/ч, специалист по большей части (ПРАКТИК) по ремонту КЛ, и энерго оборудования .
Счетчик один, стоит по низкой стороне (0,4кВ), на выходе из трансформатора, и снимает общую ЭЭ всех потребителей ТП.(и то показывают погоду, счетчики 1968 года выпуска)
Мне не требуется токовые значенияв течении времени.
Мне требуется узнать мощьность техздания, зная максимальную пофазную токовую нагрузку, для выбора автономного источника питания для данного объекта.
В документации оборудования на объект максимальная мощьность не написана.

Цифры взяты просто для примера.
Sinus
Перевожу:
Помогите подобрать мощность генератора.
Я правильно откалибровал свой дистанционный мыслечитатель?
с2н5он
Вам нужна ДЭС на каждый объект?
как показывает практика измерением токовых нагрузок, тем более что Вы не целый день с клещами стоите и ловите максимум, так подобрать трудно, хотя и можно, мы в подобных случаях ставим регистратор, который пишет нагрузку как минимум на 2 рабочих и 2 выходных дня, в Вашем случае можно один переносной узел учёта
belok5
Цитата(valek @ 15.11.2012, 4:29) *
Мне требуется узнать мощьность техздания, зная максимальную пофазную токовую нагрузку, для выбора автономного источника питания для данного объекта.
В документации оборудования на объект максимальная мощьность не написана.

Цифры взяты просто для примера.


P(кВт)=(A+B+C)*0.4 по этой формуле и подсчитайте. единственное, что из практических соображений умножьте полученный результат на 1.3 примерно - надо учесть пусковые токи и реактивную составляющую
valek
Цитата(с2н5он @ 15.11.2012, 8:23) *
Вам нужна ДЭС на каждый объект?
как показывает практика измерением токовых нагрузок, тем более что Вы не целый день с клещами стоите и ловите максимум, так подобрать трудно, хотя и можно, мы в подобных случаях ставим регистратор, который пишет нагрузку как минимум на 2 рабочих и 2 выходных дня, в Вашем случае можно один переносной узел учёта

кто деньги даст на этот регистратор, за свои 25000 руб. я его не куплю, а спросить с начальства , месяц объеснять за чем он тебе нужен, потом 2 года ждать когда тебе на него выделят деньги......и тд...и тп
с2н5он
тогда счетчик с ТТ, это бюджетнее
Topmo3
Цитата(с2н5он @ 15.11.2012, 15:56) *
тогда счетчик с ТТ, это бюджетнее
Ага ... только, чтоб узнать время максимального потребления ... всеравно придется с клещами "подежурить". icon_smile.gif
с2н5он
нет, в в/ч достаточно рядового с бумагой и ручкой и пусть получасовки пишет